Když hoří, rozhoduje každý prostup ve stěně
본문
Typická chyba je nanést tmel příliš silně v jedné vrstvě. Tmel se smrští, popraská a práce je zbytečná. Další častá chyba je použít obyčejnou papírovou pásku na místo, kde se konstrukce hýbe – tam patří pružný tmel nebo akrylát. Pokud je prasklina v rohu, kde se stýkají dvě desky, nikdy je nespojujte napevno. Nechte spáru volnou a vyplňte ji pružným materiálem, který pohyb vydrží.
Sádrokartonová příčka vypadá jako jednoduchá stavba: pár latí, desky a je hotovo. V praxi se ale většina problémů neprojeví hned, nýbrž po měsících – prasklinami, vrzáním nebo křivou stěnou. Následující odpovědi vycházejí z dotazů, které řemeslníci slýchají nejčastěji, a shrnují, na co si dát pozor ještě před první deskou.
Před lepením zkontrolujte, zda je místnost vytápěná a suchá. Sádrokarton nasává vlhkost ze vzduchu. Pokud lepíte v chladné a vlhké místnosti, tapeta nebude schnout rovnoměrně a vzniknou vlny. Ideální je teplota kolem dvaceti stupňů a běžná vlhkost. Radiátory a přímé slunce vypněte, dokud tapeta nezaschne. Průvan také škodí – způsobit může nerovnoměrné schnutí a odlepené okraje.
Požární odolnost stěny neurčuje jen její materiál a tloušťka. Rozhodující je, jak jsou ošetřeny prostupy instalací – trubky, kabely, vzduchotechnika. Právě tudy se oheň a kouř šíří nejrychleji. Pokud prostup není utěsněn certifikovaným způsobem, celá stěna ztrácí deklarovanou odolnost, i když je jinak postavena bezchybně.
Požární odolnost stěny se neposuzuje podle toho, jak vypadá v projektové dokumentaci, ale podle toho, co zůstane po reálném zatížení ohněm. Každý prostup – trubka, kabelový svazek, vzduchotechnika – je místem, kde konstrukce ztrácí celistvost. Těsnění prostupů není kosmetická úprava, ale součást požárně dělicí konstrukce. Pokud ho provedete špatně, stěna s deklarovanou odolností EI 60 může selhat během několika minut.
U spojů, kde je pod kartónem kovový profil nebo kde se stýkají dvě desky, je vhodné penetraci zopakovat. Tato místa jsou tepelně a vlhkostně namáhaná a tmel v nich drží hůř než na ploše. Stejně postupujte v rozích a u otvorů pro zásuvky, kde se deska často nařezává a obnažuje sádrové jádro. Obnažená sádra saje výrazně víc než kartón, takže bez druhé vrstvy penetrace vznikne úložné prostory v malém bytě tmelu důlek.
Nakonec mějte na paměti, že každý prostup je jiný. Univerzální řešení neexistuje. Vždy vycházejte z projektové dokumentace a certifikátů konkrétního výrobku. Pokud si nejste jistí, přizvěte odborníka – chyba v těsnění prostupu může znamenat, že požár se rozšíří do dalších částí budovy během několika minut.
Základem je zjistit, jakou požární odolnost má stěna (např. EI 60, EI 120) a jaký typ prostupu se v ní nachází. U každé instalace platí, že těsnění musí mít stejnou nebo vyšší odolnost, než je požadavek na stěnu. Nikdy nepoužívejte univerzální montážní pěnu bez požární certifikace – ta se při požáru rozpadne a prostup zůstane otevřený. If you have any issues regarding in which and how to use https://links.gtanet.Com.br/dollieiwc32, you can get hold of us at our own web-page. Stejně tak nestačí prostor jen vyplnit maltou nebo sádrou.
Před zasypáním nebo zakrytím prostupu si vždy pořiďte fotodokumentaci. U kabelových tras se doporučuje instalovat těsnění po etapách, aby se daly přidávat další kabely bez nutnosti bourat hotové těsnění. Pokud to konstrukce dovoluje, používejte systémy s možností opětovného otevření. U trubek s hořlavým obsahem (např. plynové potrubí) je nutné použít speciální uzávěry, které zabrání průniku plamene.
Jak postupovat při utěsnění krok za krokem Nejprve prostup zbavte nečistot, prachu a mastnoty. Podklad musí být suchý a soudržný. U kabelových prostupů se často používají desky nebo bloky z požárně odolných materiálů, které se vkládají do otvoru a spáry se dotěsní tmelem. U trubek menšího průměru se aplikují manžety nebo návleky, které se upevní ke stěně a utěsní požárním tmelem. U větších potrubí se používají požární klapky nebo obkladové systémy. Vždy dodržte předepsanou tloušťku těsnění a vzdálenost od stěny – výrobce udává minimální přesah.
Typickou chybou je, že se těsnění provede jen z jedné strany stěny. Požárně odolný prostup musí být utěsněn z obou stran, pokud není certifikováno jinak. Další častou chybou je nedostatečné ukotvení – těsnění musí držet na místě i při pádu nebo otřesech. Zapomenout byste neměli ani na označení prostupu. Štítek s informací o typu těsnění, datu provedení a požární odolnosti je důkazem pro kontrolu a usnadní budoucí revize.